天加空調報故障5

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表於 2020-3-26 17:12:08 | 隻看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

注冊家電維修技術論壇,與同行暢聊維修技術,享更多技術論壇功能。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?快速注冊

x
一台天加空調TSA50G開機5—6分鍾報故障5;內風機運轉正常,外機壓機運轉正常外風機不轉,手摸冷凝器燙手;看來問題出在風機上;開機查外機風機信號of_N有220ACV,但控製風機的交流接觸器不吸合;再測風機交流接觸器線圈兩端無220ACV,線圈A1經壓力開關與N相接,A2接of;最後經查壓力開關壞了,更換後開機正常。
2#
發表於 2020-3-26 17:24:00 | 隻看該作者
是高壓還是低壓壓力開關壞
3#
 樓主| 發表於 7 天前 | 隻看該作者
既不是高壓也不是低壓,是風機控製器1.1MP斷開,1.7MP接通。
4#
 樓主| 發表於 7 天前 | 隻看該作者
既不是高壓也不是低壓,是風機控製器1.1MP斷開,1.7MP接通。
5#
發表於 6 天前 | 隻看該作者
壞的是中壓開關,根據壓力控製外風啟停的。